  •       装置的主构架采用型钢,构架采用拼装和部分焊接两种结构形式,主构架上均有安装模数E20mm的安装孔。装置各隔室严格分开,其隔室主要分为功能单元室,母线室,电缆室各单元的功能作用相对独立。

    功能单元

    1、抽屉层高的模数为160mm,分为1/2单元、1单元、1.5单元、2单元、3单元五个尺寸系列;

    2、抽屉改变仅在高度尺寸上变化,其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性;

    3、每台柜最多能安装11个一单元的抽屉或22个1/2单元的抽屉;

    4、抽屉进出线根据电流大小采用不同片数的同一规格片式结构的接插件;

    5、抽屉单元设有机械联锁装置。抽屉单元有足够数量的二次插件(1单元及以上为32根,1/2单元为20根),可满足计算机接口和自控回路对接点数量的要求。

    抽屉进出线根据回路电流大小采用不同片数的同一规格片式接插件,一般一片接插件的使用电流≤200A。

    二分之一抽屉与电缆室的转接采用背板式结构的转接件,一单元抽屉与电缆室的转接采用棒式结构的转接件。

    抽屉面板的操作手柄上按顺时针排列有:抽出,隔离,试验,分闸,合闸的标志和定位,手柄在“抽出”位置上可自由进出功能单元室,抽屉和功能单元室在各位置设有必要的机械联锁.馈电柜和电动机控制柜设有专用的电缆隔室,功能单元室与电缆隔室内电缆的连接通过转接件或转接铜排实现,方便了用户对电缆的安装与维修,电缆隔室有二个宽度尺寸(240mm或440mm) 可供选用用户,可视电缆数量,截面和用户对安装维修方便的要求而定。

    考虑到干式变压器使用的普通性,安全性和油浸变压器的经济性,装置既可以方便地与干式变压器组成一个组列,也可以与油浸变压器低压母线方便连接。

    以抽屉为主体,同时具有抽出式和固定式,可以按合理方式混装。

    装置按三相五线制和三相四线制设计,设计部门和用户可以方便地选用PE+N或PEN方式。

    柜体的防护等级为IP30, IP40 用户可以按需要选用。